qinmi2012 2014-12-29 18:08:19 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 767查看 1回答
构造柱铺设问题
如下图,女儿墙间隔2米5及转角处设置构造柱,问题一:我选择自动生成构造柱时,为什么有的转角没有构造柱?如果手动去添加这几个构造柱,那么与之相近的构造柱距离会小于2米5,结算的时候会多出好多构造柱,如何调整?问题二:如果有两个转角的距离很小,比如小于300MM,是否也要布设两个构造柱?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
女儿墙间隔2米5及转角处设置构造柱。
一:这个建议采用手动布置,在转角处布置构造柱,然后两个转角构造柱中间的尺寸按≤2.5m布置一个构造柱。
二:如果有两个转角的距离很小,比如小于300MM,两个转角也应该布置两个构造柱。
2014-12-29 20:26:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看