逝水无痕 2014-12-30 18:03:01 | 江苏省 安装 | 15649查看 3回答
关于无端子外部接线
我看了下清单,配电箱清单下面包含了无端子外部接线,想问下大家。1、这个无端子外部接线是指什么?最好图片展示下。2要不要套取这个定额呢。3如果要套取这个定额,那么这个个数怎么计算呢。是一个回路算一个吗?谢谢大家
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个就是接线端子,因为定额中的接线端子是4的,2.5的线也要用接线端子与配电箱连接,因此2.5的线的如此线端子只能套无端子外部接线的定额子目,
这个一般是要单独计算的
2014-12-30 18:08:00
-
1、这个无端子外部接线是指导线与断路器连接接线不需要接线端子,导线直接压接在断路器的接线孔里。有端子外部接线就是导线压接在端子上,通过端子与断路器连接(这个一般用于大空气开关)
2、要套取这个定额,这个定额是指导线与配电箱的连接接线,配电箱安装不包含此项工作。
3、如果要套取这个定额,那么这个个数按配电箱系统图所有出线的根数计算,并且要按导线规格区分(2.5mm2以内,6mm2以内)并套相应的定额计算。
2014-12-30 19:45:02
-
什么是端子,见下图;
2014-12-30 18:24:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看