我在观山湖边 2014-12-30 23:01:34 | 贵州省 安装 | 1458查看 1回答
关于刷漆和电线的计算问题
1,按理说凡管道刷漆后方做保温、防护层,但是在第一张图中,黄色矩形方框内标示的信息不一致,“埋地钢管采用三油两部的做法”,但是在第五条中说“给水、消防、排水管保温层外缠绕玻璃布,再刷调和漆二道”,这两道调和漆是刷在玻璃布外侧还是其实应该是刷在管道外壁,图纸这里写错了呢? 2,“消火栓立管及水平横管每隔 3.00处及阀门处再刷80mm宽黄色环带一道, 以便与喷淋管区别”这里的80mm黄色环带如何计算,如果量不是很大的话,是否可以使用管道外表面积进行统一计算呢? 3,图纸说水泵也要刷漆,那么水泵这种东西如何计算其刷漆工程量呢,我给它0.5m2/台可以吗? 4,在电气照明工程电线工程量计算中,假如从配电箱出来的一个照明回路,连接的管吊式的单管荧光灯(假设吊线部分高度为H),由于这是一个回路,且此回路下有多于一个的同种类型的单管荧光灯,那么在计算这部分吊线的长度的时候,是算一次还是两次呢(是电线下到灯具处再上来,还是直接使用导线使灯具分接到此照明回路上呢)?问了施工人员,施工人员说这两种情况在实际施工中都存在,请问预算人员在过程中如何处理这部分的量呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,按理说凡管道刷漆后方做保温、防护层,但是在第一张图中,黄色矩形方框内标示的信息不一致,“埋地钢管采用三油两部的做法”,但是在第五条中说“给水、消防、排水管保温层外缠绕玻璃布,再刷调和漆二道”,这两道调和漆是刷在玻璃布外侧还是其实应该是刷在管道外壁,图纸这里写错了呢?
回复:你理解有误,第一张图说的是埋地,第五条你断章取义,那是针对明装管道,否则后边何来色环?看设计说明一点要结合看;
2,“消火栓立管及水平横管每隔 3.00处及阀门处再刷80mm宽黄色环带一道, 以便与喷淋管区别”这里的80mm黄色环带如何计算,如果量不是很大的话,是否可以使用管道外表面积进行统一计算呢?
回复:可以;不过这部分一般不需要计算,工程量太小,对总造价影响几乎忽略不计;
3,图纸说水泵也要刷漆,那么水泵这种东西如何计算其刷漆工程量呢,我给它0.5m2/台可以吗?
回复:不需要计算,除非是旧泵再利用;新泵在出厂时全部做好,即使需要油漆也是安装过程中由于就位、运输、吊装等过程中零星划掉点外漆而已,只需略作补漆即可,也属于成品保护范畴,不需要计算;
4,在电气照明工程电线工程量计算中,假如从配电箱出来的一个照明回路,连接的管吊式的单管荧光灯(假设吊线部分高度为H),由于这是一个回路,且此回路下有多于一个的同种类型的单管荧光灯,那么在计算这部分吊线的长度的时候,是算一次还是两次呢(是电线下到灯具处再上来,还是直接使用导线使灯具分接到此照明回路上呢)?问了施工人员,施工人员说这两种情况在实际施工中都存在,请问预算人员在过程中如何处理这部分的量呢?
回复:计算单根,因为在预埋的过程中,灯位处都有接线盒,在接线盒内分路即可,没有必要上下多立管,浪费。还有,吊线高度需要根据定额含量比对,超出定额含量的才需要计算。
2014-12-31 08:22:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看