45****@qq.com 2014-12-31 14:19:50 | 河北省 其他专业 | 5205查看 5回答
车库诱导风机接线问题
1.车库里诱导风机配电箱一个系统里面接了5台诱导风机,我想知道这五台诱导风机怎么串联?是一根管里面的线串到接线盒然后由接线盒串到下一台诱导风机的接线盒吗? 2.诱导风机接线套哪个定额?微型电机还是风机盘管?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.车库里诱导风机配电箱一个系统里面接了5台诱导风机,是一根管里面的线串到接线盒然后由接线盒串到下一台诱导风机的接线盒。
2.诱导风机接线套”微型电机“接线检查定额。
2014-12-31 15:09:34
-
强电电源,供电可以串联吗?若果串联,那么你想一下,电压还能达到额定电压吗?弱电信号线串联差不多。
2015-01-01 09:07:02
-
1,如设计有怎么连接的图纸,则按设计的做;
2,一般来说诱导风机是不大的,你这种情况可以使用一根管,一路电源线。并接5台诱导风机的。
可以说是1拖5的接法。
3,诱导风机接线套”微型电机“接线检查定额。
2015-01-01 17:13:01
-
.车库里诱导风机配电箱一个系统里面接了5台诱导风机,我想知道这五台诱导风机怎么串联?是一根管里面的线串到接线盒然后由接线盒串到下一台诱导风机的接线盒吗,看系统图吧,根据系统图和平面图判断
2.诱导风机接线套哪个定额?微型电机还是风机盘管?可以安装方式选择轴流通风机定额
2014-12-31 15:06:34
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看