ni 2014-12-31 21:58:26 | 江苏省 云翻样 | 3535查看 2回答
承台和基础梁搭接
承台和基础梁搭接 35D 咋在千赢官网首页登录入口里面设置 我把基础梁画到边 也默认到承台中间锚固
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你是天方夜谭,你在哪里看到承台和基础梁采用钢筋搭接的呢,这两个构件是基础梁伸入承台锚固,基础梁以承台为支座进行锚固的,搭接不知道是哪里看到的,伸入承台的长度软件只提供伸到端头弯折10d的节点设置,
不能进行指定的搭接长度设置,这个软件确实需要改进,增加节点设置,目前你的问题只能把10d改为0 其他就不好处理了
2014-12-31 22:32:11
-
承台和基础梁搭接 35D 咋在千赢官网首页登录入口里面设置 我把基础梁画到边 也默认到承台中间锚固
答:软件按11G设置,你的设计图是旧标准,解决办法:改成基础次梁,再到设置中设置计算方法、节点大样,抗震等级来实现35d的长度值。详情见下图指引。
2015-01-01 10:05:28