天涯海角 2015-01-02 19:32:33 | 河南省 安装 | 12198查看 5回答
WDZN-BYJ-4*6 的工程量需要乘4吗??
1、WDZN-BYJ-4*6 WDZN-BYJ-4*4 WDZN-BYJ-3*2.5 DZN-BYJ-1*2.5 WDZN-YFD-YJY-5*16 WDZN-YFD-YJY-5*6 表示的是电缆还是电线? 2、工程量都需要乘以前面的数吗?比如WDZN-BYJ-4*6 的工程量需要乘4吗??
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、WDZN-BYJ-4*6 WDZN-BYJ-4*4 WDZN-BYJ-3*2.5 DZN-BYJ-1*2.5 WDZN-YFD-YJY-5*16 WDZN-YFD-YJY-5*6 表示的应该是电缆,不是电线的。 2、工程量是不需要乘以前面的数的,比如WDZN-BYJ-4*6 的工程量是不需要乘4 的。
2015-01-02 20:20:56
-
这几种型号都是电缆型号,计算时按米考虑就行,不用乘以芯数
2015-01-02 20:56:49
-
1、WDZN-BYJ-4*6 WDZN-BYJ-4*4 WDZN-BYJ-3*2.5 DZN-BYJ-1*2.5 WDZN-YFD-YJY-5*16 WDZN-YFD-YJY-5*6 表示的都是(无烟-低卤素-阻燃-耐火-铰链绝缘导线)是电线。
2、工程量都需要乘以前面的数,比如WDZN-BYJ-4*6 的工程量=图纸理论计算长度*4
2015-01-02 20:57:40
-
以上所说的几种全部都是电线,工程量需要按单芯长度*芯数计算并加预留长度。
2015-01-02 22:12:43
-
电线,你查信息价,出来的都是单根的价格,而电缆是不会这么显示的
2017-10-20 14:46:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看