mengxuesixia 2015-01-04 15:25:34 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 4807查看 3回答
请问下图中梁的箍筋加密是什么意思
如图,图纸中梁的中间一段标注了箍筋加密,那么两端是否还需要进行加密? 同时,根据梁的集中标注,箍筋的加密区与非加密区间距均为100,那么是否是全段加密,如果是全长加密,为什么又要在梁的中间一段标注加密区呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳箍筋加密是针对抗震结构而言,增加结构的延性。你这个不是全段加密,柱梁节点柱的箍筋加密长度你应该知道吧,就是集中标注里的,而中间那个C8@100,是主次梁交接处的附加横向钢筋,即采用的箍筋,将这个地方次梁传来的集中荷载传到主梁的顶部受拉区,布置范围你看结施说明上有没有,或者图集中,所以不是全长布置加密箍筋
2015-01-04 16:07:19
-
如图,图纸中梁的中间一段标注了箍筋加密,那么两端是还需要进行加密的,同时,根据梁的集中标注,箍筋的加密区是100与非加密区间距是200,你这个梁不是全段加密,中间底下那个标注不用管它。
2015-01-04 16:18:41
-
2015-01-04 16:24:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看