cbadpk 2015-01-04 16:34:54 | 浙江省 其他专业 | 3006查看 3回答
手动报警按钮配线识图
各位大侠小弟是个新手 有些问题想请教 如图手动报警按钮配线在系统图中看是8根(NHRV-2*2.5+6*1.5)为什么在平面图纸看部分管线是6根呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
先要区分你的设备
1、带电话插孔手报:信号线2根+电话线2根 即可
2、消火栓按钮:消防启泵4根,信号线2根。最多6根即可,实际施工信号+起泵4根就可完成
图只说明中的有问题,
2015-01-05 11:06:16
-
消防电源线、消防报警线、消防通讯总线一起为(NHRV-2*2.5+6*1.5),消防栓启动按钮不需要电源线、报警线。只需要通讯线就行了
2015-01-04 19:19:39
-
带电话插孔的手动报警按钮和消火栓启泵按钮不要弄混了;
2015-01-04 19:04:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看