琦琦 2015-01-05 21:42:23 | 河南省 安装 | 2121查看 3回答
标高10-20mm阻水圈什么意思?
管道安装后将孔洞严密捣实,立管周围设高出楼板面标高10-20mm阻水圈什么意思?是水泥砂浆砌的吗?还是单独的阻水管件?如果是水泥砂浆砌的在安装工程里还单独计算吗?套什么定额?如果是单独的阻水管件是套阻火圈定额然后改主材吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳阻水圈是用水泥砂浆砌筑的方形或圆形一个台阶,在管道的四周,。这在土建里计算,不属于安装的;
2015-01-06 08:11:35
-
1,采用套管时,套管下底与楼板平,上端高出地面10-20mm作为阻水圈。
2,没有套管的地方,由土建做10-20mm的混凝土阻水圈。
2015-01-06 08:30:29
-
1、不用套阻火圈。直接套用套管,套管底部与楼板水平,上端高出地面10-20mm作为阻水圈就可以。
2、如果没有套管的地方,直接做混凝土阻水圈。10-20mm高就可以。
2015-01-06 10:44:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看