• 电缆埋地穿管后挖填土工程量怎么算?

    电缆穿保护管后室外埋地的土方量是按照(电 缆 根 数 l-2 每增一根 每米沟长挖方量(m3) 0.45 每增一根 0.153 )的计算规则算出土方量然后再加上(保护管的每侧增加300mm的工作面)的土方量,两者相加吗?(就是电缆沟的土方量与保护管土方量相加?)这样理解对吗?还是只算保护管的土方量,电缆穿在保护管里就不再记电缆沟土方量了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆穿保护管后室外埋地的土方量是按照(电 缆 根 数 l-2 每增一根 每米沟长挖方量(m3) 0.45 每增一根 0.153 )的计算规则算出土方量然后再加上(保护管的每侧增加300mm的工作面)的土方量,两者相加吗?不能增加保护管的每侧增加300mm的工作面的土方量;电缆沟的土方量已经包括保护管土方量了;就按每米0.45立方计算土方即可。

    2015-01-06 08:56:28 

  • 电缆沟每挖1米工程量为0.45m3 ,这就是实际挖填数量,每增一根 宽度增加0.15米,土方增加0.153m3 。这是直埋电缆土方的计算方法。计算带保护管的电缆沟要用土建的计算规则;

    挖方量

    2015-01-06 07:10:08 

  • 只算保护管的土方量,电缆穿在保护管里就不再记电缆沟土方量了.

    2015-01-06 08:22:23 

  • 应该按电缆长度乘以每米的挖方量计算电缆沟土方工程量的,保护管土方不能另外计算的(即保护管的土方已含在电缆沟土方工程量中),如果1~2根电缆,每米按0.45立方计算,每增加一根根电缆,土方增加0.153立方即可。

    2015-01-06 09:52:31 