• 我想知道从mdy配电箱到各层ALI配电箱的线是怎么走的?谢谢

    我想知道从mdy配电箱到各层ALI配电箱的线是怎么走的?谢谢

    配电箱

    配电箱的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:各层的AL1配电箱不是从MDY配电箱配出的,MDY配电箱及AL1配电箱都是从MZ配电箱配出的。看上面的系统图到MDY的管线标注的是FC是沿地面敷设的,到各层AL1标注的是WC那到的各层的AL1竖向管线是沿墙暗敷设的,然后水平沿楼板敷设到AL1配电箱的位置。

    具体的计算要参见平面图,单独看系统图纸是不能计算的,你参考我上面讲的应该能理解计算的思路。

     

    2015-01-06 08:03:27 

  • 一,导线穿管:
    
       SC-焊接钢管 MT-电线管      PC-塑料硬管      FPC-阻燃硬管
    
       CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 PR-塑料线槽 RC-水煤气管 
    二,导线敷设方式:
    
       DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷梁内     CLC-暗敷柱内
    
       WC-暗敷墙内       CE-沿天棚顶扳敷设     CC-暗敷天棚顶扳内
    
       SCE-吊顶内敷设    F--地板及地面下敷设    SR-沿钢索敷设
    
       BE-沿屋架,梁敷设
    对着图纸自己看!
     

    2015-01-06 11:07:47 

  • mdy配电箱到各层ALI配电箱的线是沿墙或地面内穿管走的。

    答疑解惑

    2015-01-06 07:23:46 

  • 你好,如果有mdy配电箱系统图可以按照配电箱系统图布置,没有可以参照Mz图配管配线

    2015-01-06 08:33:03 

  • 从mdy配电箱到各层ALI配电箱的线是FC沿地下室地面敷设走的。

    2015-01-06 08:35:20 

  • 从总配电箱到层配电箱,一般是走桥架或者立管的。

    2015-01-06 08:15:06 

  • 你给的是MZ配电箱系统图。mdy配电箱电源由MZ箱N1回路采用YJV-4*35+1*16-SC50-FC。如果图纸中没有mdy配电箱的系统图需问设计是如何走的。

    2015-01-06 09:47:40 

  • 在这个工程中,每层的AL箱的线是从每层的电表箱来的,PC25的管子暗敷在楼板中。每层电表箱的线是从MZ配电箱来的,PC50的管子沿墙暗敷。25管在软件中先识别配电箱后画出了就行了,管子和线的工程量就出来了,50的管子一直到顶了,里面的线根数也不一,这个用手算更方便。线走到哪就算到哪就OK了

    2015-01-06 13:59:53 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map