沉默 2015-01-06 00:06:49 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 1966查看 8回答
我想知道从mdy配电箱到各层ALI配电箱的线是怎么走的?谢谢
我想知道从mdy配电箱到各层ALI配电箱的线是怎么走的?谢谢
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:各层的AL1配电箱不是从MDY配电箱配出的,MDY配电箱及AL1配电箱都是从MZ配电箱配出的。看上面的系统图到MDY的管线标注的是FC是沿地面敷设的,到各层AL1标注的是WC那到的各层的AL1竖向管线是沿墙暗敷设的,然后水平沿楼板敷设到AL1配电箱的位置。
具体的计算要参见平面图,单独看系统图纸是不能计算的,你参考我上面讲的应该能理解计算的思路。
2015-01-06 08:03:27
-
mdy配电箱到各层ALI配电箱的线是沿墙或地面内穿管走的。
2015-01-06 07:23:46
-
你好,如果有mdy配电箱系统图可以按照配电箱系统图布置,没有可以参照Mz图配管配线
2015-01-06 08:33:03
-
从mdy配电箱到各层ALI配电箱的线是FC沿地下室地面敷设走的。
2015-01-06 08:35:20
-
从总配电箱到层配电箱,一般是走桥架或者立管的。
2015-01-06 08:15:06
-
你给的是MZ配电箱系统图。mdy配电箱电源由MZ箱N1回路采用YJV-4*35+1*16-SC50-FC。如果图纸中没有mdy配电箱的系统图需问设计是如何走的。
2015-01-06 09:47:40
-
在这个工程中,每层的AL箱的线是从每层的电表箱来的,PC25的管子暗敷在楼板中。每层电表箱的线是从MZ配电箱来的,PC50的管子沿墙暗敷。25管在软件中先识别配电箱后画出了就行了,管子和线的工程量就出来了,50的管子一直到顶了,里面的线根数也不一,这个用手算更方便。线走到哪就算到哪就OK了
2015-01-06 13:59:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看