• 消防弱电怎么看

    1、消防弱电系统图每一层都有个1JX1,它是什么东西,什么作用。 2、平面图上为什么没有模块的位置,电源线就无法布置了,该怎么办? 3、系统图上的正压送风口、照明配电箱、防火卷帘门、电动阀等都有电源线,风机配电箱还有控制线,平面图上这些箱子都未见电源线,控制线。只有一个走桥架的消防干线图,有些箱子桥架根本没有到达,怎么回事?? 望前辈指点!

    防火卷帘

    电系统图

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、消防弱电系统图每一层都有个1JX1,它是什么东西,什么作用。

    是每层的接线箱,个主干线与楼层水平线在这里面进行连接。

    2、平面图上为什么没有模块的位置,电源线就无法布置了,该怎么办?

    一般平面图上的模块都在设备附近与设备控制箱里面,可根据系统图来具体判断的;

    3、系统图上的正压送风口、照明配电箱、防火卷帘门、电动阀等都有电源线,风机配电箱还有控制线,平面图上这些箱子都未见电源线,控制线。只有一个走桥架的消防干线图,有些箱子桥架根本没有到达,怎么回事?? 望前辈指点!

    平面图是应该有些内容的,这个应该是设计的疏忽,根据各种线型补充在平面图中,包括走向和管材型号。让设计与甲方确认后施工,或直接让设计补充平面图纸。

    4,你可以整套传来,帮你看看,是不是所有的平面图上都没有的,如果只是部分平面上没有,你可以根据有的参考做没有的部分。

    2015-01-06 11:20:38 

  • 1、消防弱电系统图每一层都有个1JX1,它是什么东西,什么作用。楼层消防接线箱,主要便于穿、接线路

     2、平面图上为什么没有模块的位置,电源线就无法布置了,该怎么办? 在设备中,如配电箱、风机控制箱中,图纸的这些设备上都带有模块,见系统图

    3、系统图上的正压送风口、照明配电箱、防火卷帘门、电动阀等都有电源线,风机配电箱还有控制线,平面图上这些箱子都未见电源线,控制线。有的

    只有一个走桥架的消防干线图,有些箱子桥架根本没有到达,达不到的按穿管考虑,桥架布置的主线

    2015-01-06 10:42:16 

  • 1、2见下图,3、桥架不到达的设备用SC管引过去;

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2015-01-07 09:33:48 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map