绿色 2015-01-06 17:22:11 | 北京市 安装 | 17489查看 5回答
10平方以下电缆头的制作
1.10平方以下的电缆头需要计算吗?如果不计算,请说明为什么不计算?2.现在住宅多数用的是热缩电缆头还是干包式电缆头?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.一般6mm2以内的电缆不需要做电缆头,10平方的电缆头需要计算。因为6mm2以内的电缆直接可以在小型断路器的压接孔压接连接,所以不需要计算。
2.现在住宅多数用的是干包式电缆头,一般室外或高压电缆才考虑采用热缩电缆头。
2015-01-06 18:52:30
-
10平方内的电缆也要计算电缆头,如果是电线可以不计算接头,住宅一般都是干包式接头。
2015-01-06 18:20:34
-
如果设计或实际做了就要计算,现在低压都用干包式电缆头
2015-01-06 22:58:37
-
1.10平方以下的电缆头需要计算吗?如果不计算,请说明为什么不计算?
答:电缆都要做电缆头,10平方以下的电缆做电缆头不需要接铜接线端子;10平方以上的电缆做电缆头需要接铜接线端子。所以北京定额子目中,10平方以下的电缆头不含铜接线端子;10平方以上的电缆头含铜接线端子。
2.现在住宅多数用的是热缩电缆头还是干包式电缆头?
答:一般采用干包式电缆头。
2015-01-07 08:39:28
-
首先建议你看下当地的定额,不同地区可能会有所不同, 像广东。电缆头是只算到10平方的,10平方以下按接线端子算,如果和甲方是战略伙伴有战略清单的话一般是会含到对应线缆的单价里面考虑的,, 2、低压端一般是干包式电缆头,高压电缆的会采用热缩式或者冷缩式
2015-01-07 09:01:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看