    2栋楼,地下室是相连的,但是一栋是地下3层,一栋是地下1层。我想把地下室一起布置算量,那么只有1层地下室的基础应该布在哪个位置? 是把只有1层地下室的基础布置在-2层,还是在-1层一起布置? 感觉如果一起布置的话墙柱的插筋锚固搭接会有问题
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    2栋楼,地下室是相连的,但是一栋是地下3层,一栋是地下1层。我想把地下室一起布置算量,那么只有1层地下室的基础应该布在哪个位置?是把只有1层地下室的基础布置在-2层,还是在-1层一起布置?感觉如果一起布置的话墙柱的插筋锚固搭接会有问题

    2栋楼,地下室是相连的,一栋是地下3层,一栋是地下一层,布置一起算量,只有1层的地下室的基础应该布置在-2层中,只要设置正确不会有问题的.

    2015-01-07 16:08:21 

  • 根据您的描述是把简单问题复杂化了自讨苦吃不是。建议按照单位工程定义比较合适。向您说的非要把不同标标高或者地下室楼层不同定义在一起,楼层很好定义。软件画图元可就复杂了。标高问题出现了非常麻烦的。

    学会把复杂问题简单化处理。也就是说怎么样省事省时准确拉考虑吧

    2015-01-07 15:16:24 

  • 这个可以一层地下室的基础构件,可以在-2层画,也可以在基础层画。只要把标高调整对了就没关系的。图形中可以分一下区域来绘制。

    2015-01-07 15:42:26 