晴空比例 2015-01-08 16:46:55 | 北京市 安装 | 2346查看 2回答
两个离很近配电箱之间电缆预留
两个配电箱之间2米,需要三根电缆连接。这样按照电缆预留规则是要加2个电缆终端头1.5*2m,两个箱的半周长2*2m,还有乘以2.5%吗? (2+1.5*2+2*2)*(1+2.5%)*3 是这样计算吗,感觉两个很远的配电箱加这么多还好,很近的加这些甲方会认吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这不是两个配电箱之间距离的问题,配电箱以外的电缆加2.5%的松弛度,配电箱的预留该怎么加怎么加。即使两个配电箱并排放在一起,也要加配电箱的预留量。
2015-01-08 17:19:33
-
这是计算规则(规定间距了吗?),否则怎么计算?
2015-01-08 16:59:59
-
从配电箱到分配电箱电缆预留长度,总配电箱宽高和2.8米,分配电箱宽高和1.2米,电缆预留长度是两个配电箱的半周长还是一个配电箱的半周长,电缆终端头预留是两个1.5米,还是一个1.5米.
-
电缆在配电箱中预留长度为配电箱半周长,请问这段长度是按照穿管计价还是按照穿线槽计价?现实中配电箱中预留的电缆需要穿管预留吗?谢谢
-
整合配电柜尺寸为800X2200X800,里面有上下两个配电箱,电缆怎么预留?
整合配电柜尺寸为800X2200X800,里面有上下两个配电箱,电缆怎么预留?是按照整合配电柜半周长+电缆头1.5?还是按照进入上面配电箱按照上面配电箱半周长留?还是预留2m+1.5?请前辈指点
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看