hm75344783 2015-01-08 22:56:01 | 陕西省 土建 | 4430查看 5回答
商砼计算量和小票量差距
商品混凝土的对比问题: 主体完成后我将软件预算量和商砼站报来的实际小票量进行对比,发现软件算的量要比小票上的量大。一栋1.5W平米的高层软件算的量比小票的量大240立方,不知是何原因。 再请问一般情况下,在不扣钢筋的情况下,预算量和小票哪个大。为何会有那么多偏差,谢谢大家指导!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
软件算量是根据定额规则计算的,1.扣减钢筋占的体积(各项目不同)比实际小,对于公建、高层框架结构,尤其是超高层结构,钢筋的占比是很厉害的;2.定额考虑模板的涨膜率或者损耗比较大(我们山西的定额是1.5%的损耗)。对于高层来讲,大部分采用的钢膜,实际涨膜率很小,再加上商混泵送,实际损耗根本没有定额考虑的那么高。如果施工单位管理比较完善的化,小票量比软件算量小很正常。我们现在的项目是150米高层公建,也是这个情况。
2015-01-09 08:15:25
-
答:这一理论性东西,说不准,我这里的情况与你的情况恰恰相反。软件计算和手算,现场实测实量相加,商品砼每次都不足量,实体积100立方,要进103-105立方商砼,(我说的实体积没有扣减钢筋)
2015-01-08 23:27:17
-
首先要检查并确定自己的绘图输入正确无误。图形算量正确那么出现你所说的情况无外乎两个方面:从计价软件或定额中也可以查出有的定额子目中混凝土含量并非是10m3(定额子目单位10m3),比如柱为9.8m3;其它子目一般含量都是10m3。由此可见定额含量已经考虑了钢筋所占体积(混凝土损耗基本抵消了钢筋体积)。再一种原因就是在施工过程中构件没按设计要求浇筑,比如120mm的板实际浇筑成了110mm厚或100mm厚;1200mm厚的筏板基础实际浇筑了1100mm厚等等的偷工减料现象。
2015-01-09 05:53:12
-
计价软件里出来的材料量是加了损耗的,而现场的施工量有可能是因为模板或者其他问题工程量或多或少都是有可能的
2015-01-09 08:03:58
-
估计你图形计算错了,一般小票量会比图算量大的。
1、一般砼磅车不可能100%装满,
2、磅车中的砼不是密实状态(有气泡),而现场会振动密实,(可以抵消钢筋体积)。
3、磅车中的砼是含水的,但是现场浇筑成型后,水分会蒸发(可以抵消钢筋体积)。
2015-01-09 09:42:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看