leikaihua2006 2015-01-09 12:00:06 | 贵州省 安装 | 1435查看 4回答
消防工程问题
A1#~A10#楼共设置一个消防控制室,采用总线制: 1、消火栓(内含消火栓按钮)是否计取消防系统调试中的“水灭火系统控制装置调试”?如果计取,那么,是A1#~A10#总的计一次,还是单栋楼各计一次? 2、电控百叶正压送风口(内含输入输出模块)是否计取消防系统调试中的“正压送风阀、排烟阀、防火阀调试”?如果计取,那么,是A1#~A10#总的计一次,还是单栋楼各计一次? 3、对于总线制的自动报警系统,如例:A1#~A10#需要计取1次总的“自动报警系统装置调试”,那么,对于单栋楼来说,是否需要计取单栋的“自动报警系统装置调试”?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,消火栓(内含消火栓按钮)不计取消防系统调试中的“水灭火系统控制装置调试”。
2,电控百叶正压送风口(内含输入输出模块)计取消防系统调试中的“正压送风阀、排烟阀、防火阀调试”,以处计算调试工程量。
3,对于总线制的自动报警系统:
A1#~A10#需要计取1次总的“自动报警系统装置调试”
对于单栋楼来说,不需要计取单栋的“自动报警系统装置调试”。
“自动报警系统装置调试”是按系统所控制的总点数进行计算的,即把所有回路的控制点数合计在一起来计算。
自动报警系统装置调试,定额按照“系统”内“点”数为计量单位,超过2000点,每增加100 点定额增加5%。具体要要根据新疆定额里面的描述进行套取。
4,比较大型的消防系统
也会有区域控制主机的,则增加按区域部分的自动报警系统装置调试。
2015-01-10 11:48:32
-
A1#~A10#楼共设置一个消防控制室,采用总线制:
1、消火栓(内含消火栓按钮)不计取消防系统调试中的“水灭火系统控制装置调试”。
2、电控百叶正压送风口(内含输入输出模块)不计取消防系统调试中的“正压送风阀、排烟阀、防火阀调试”。
3、对于总线制的自动报警系统,如例:A1#~A10#需要计取1次总的“自动报警系统装置调试”,那么,对于单栋楼来说,不需要计取单栋的“自动报警系统装置调试”。因为“自动报警系统装置调试”是按控制的点数进行调试计算,即把所有的控制点数合计在一起计算调试。自动报警系统装置调试,定额按照“系统”内“点”数为计量单位,超过2000点,每增加100 点定额增加5%。
看定额计算规则
2015-01-09 12:19:53
-
你好:A1#~A10#楼共设置一个消防控制室,采用总线制:
1、消火栓(内含消火栓按钮)不计取消防系统调试中的“水灭火系统控制装置调试”。
2、电控百叶正压送风口(内含输入输出模块)计取消防系统调试中的“正压送风阀、排烟阀、防火阀调试”,以处计算调试工程量。
单栋楼有控制装置的可计算单栋楼的调试,无控制装置是不能计算调试的。
2015-01-09 13:07:15
-
A1#~A10#楼共设置一个消防控制室,采用总线制:
1、消火栓(内含消火栓按钮)要计取消防系统调试中的“水灭火系统控制装置调试”的计算,如果计取,那么,是A1#~A10#按单栋楼各计一次,
2、电控百叶正压送风口(内含输入输出模块)是要计取消防系统调试中的“正压送风阀、排烟阀、防火阀调试”如果计取,那么,是A1#~A10#按单栋楼各计一次,
3、对于总线制的自动报警系统,如例:A1#~A10#需要计取1次总的“自动报警系统装置调试”,那么,对于单栋楼来说,也需要计取单栋的“自动报警系统装置调试”
2015-01-09 12:05:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看