• 山西安装消防栓上配的水带在哪里?

    山西安装消防栓上配的水带没有子目,请问专家消防栓子目是按套是否包括水带?消防箱子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    山西安装消防栓上配的水带没有子目,也不需要套子目计取,这个包含在消防箱内属于消防箱的附件。是包含在消防箱子目。

    2015-01-09 12:23:09 

  • 山西安装消防栓上配的水带含在定额子目中。

    2015-01-09 12:19:43 

  • 山西安装消防栓上配的水带在哪里?山西安装消防栓上配的水带没有子目,消防栓子目是按套包括水带、消防箱子安装。山西定额解释:

    成套产品包括的内容

    序号

    项目名称

    型号

    包括内容

    1

    湿式报警装置

    ZSS

    湿式阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等

    2

    干湿两用报警装置

    ZSL

    两用阀、装置截止阀、装配管、加速器、加速器压力表、供水压力表、试验阀、泄放试验阀(湿式)、泄放试验阀(干式)、挠性接头、泄放试验管、试验管流量计、排气阀、截止阀、漏斗、压力开关、过滤器、延时器、水力警铃等

    3

    电动雨淋报警装置

    ZSY1

    雨淋阀、装配管、压力表、泄放试验阀、截止阀、注水阀、止回阀、电磁阀、排水阀、手动应急球阀、报警试验阀、漏斗、压力开关、过滤器、水力警铃等

    4

    预作用报警装置

    ZSU

    干式报警阀、压力表(2块)、流量表、截止阀、排水阀、注水闳、止回阀、泄放阀、报警试验阀、液压切断阀、装配管、供水检验管、气压开关(2个)、试压电磁阀、应急手动试压器、漏斗、过滤器、水力警铃、流量表等

    5

    室内消火栓

    SN

    消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、扑架、消防按钮

    6

    室外消火栓

    地上式SS

    地下式SX

    地上式消火栓、法兰接管、弯道底座

    地下式消火栓、法兰接管、弯管底座或消火栓三通

    7

    消防水泵结合器

    地上式SQ

    地下式SQX

    墙壁式SQB

    消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯菅底座、放水阀

    消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀

    消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀、标牌

    8

    室内消火栓组合卷盘

    SN

    消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防按钮、消防软管卷盘

    九、室内消火栓安装,区分单栓和双栓以“套”为计量单位,所带消防按钮的安装另行计算。

        十、室内消火栓组合卷盘安装,执行室内消火栓安装定额乘以系数1.2

    2015-01-10 13:13:10 