绿色 2015-01-09 13:25:19 | 北京市 安装 | 6939查看 3回答
防火堵洞按立方怎么计算
北京12定额防火堵洞是按处计算的,但是材料价是按m3给出的,那么200*100的桥架穿墙时,把一处换成立方,该是多少立方呢?具体的计算公式是什么?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
防火枕的宽度是50mm,计算方法是:宽(50+200+50)*高(50+100+50)*厚(墙厚240)=0.0144m3
截图为:建筑电气通用图集92DQ5-1 157页
2015-01-09 15:19:44
-
如果你的洞口是200*100再乘以墙厚就是立方体积啊。
比如 如果你的墙厚是240的那么堵一个200*100的洞体积就是:
0.2*0.1*0.24=0.0048m3
2015-01-09 13:54:15
-
那指的是一处定额的含量 是多少立方米 然后根据实际调整一下。
2015-01-09 14:02:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看