leikaihua2006 2015-01-11 16:58:20 | 贵州省 安装 | 2403查看 1回答
控制模块与报警模块的区别?
控制模块与报警模块的区别? 广播模块是否属于控制模块? 定额:“电话交换机20门/40门/60门”子目的“门”数是否包含带电话插孔的手报按钮?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防中的模块,说白了就是一个接点(像继电器一样),这个接点接收外部的信号进行开启和闭合。所谓控制模块,就是它可以控制设备,如警铃等,它的工作原理是:当消防主机探测到了启动信号后(如温感动作),就向相应区域的控制模块发信号,使模块的接点闭合,从而接通警铃的电源回路,警铃响。 报警模块又叫输入模块,通常是探测设备(如烟感、温感)动作后,使模块的接点闭合,消防主机能够探测到模块接点闭合,从而启动相应灭火设备。 两种模块一般都装在模块箱内,从安装位置并不能区分两种模块。区分它们只能靠工作原理,如果从消防主机接收信号,从而控制设备,就是控制模块(又称输出模块);如果接收探测设备的信号,然后向主机发送信号,就是报警模块(又称输入模块