• 应急照明灯具的接线和敷管问题

    图中的应急照明 1.钢管敷设时按照图纸是应该敷设2跟DN20的焊管吗? 2.应急照明灯接线是需要接几根线,3根还是4根?

    照明灯具

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.钢管敷设时按照图纸是应该敷设1跟DN20的焊管,此画法表示有一根应急照明充电或强启线; 2.应急照明灯接线是需要接4根线;

    敷设

    2015-01-13 10:26:03 

  • 1.图上只有L1和L2两条应急照明线路,所用应该敷设2根DN20的套管。

    2图纸上标注BYJ-4*2.5,就是表示有4根2.5mm2的电线从管内穿过,所以是4根线。

    2015-01-13 13:23:00 

  • 图中的应急照明

    1.钢管敷设时按照图纸是应该敷设2跟DN20的焊管

     2.应急照明灯接线是需要接4根,因罚设计标注的就是4*2.5,表示的就是4根2.5平方的线

    2015-01-13 10:12:06 

  • 图中的应急照明 1.钢管敷设时按照图纸是应该敷设2跟DN20的焊管吗?(1根DN20的焊接钢管) 2.应急照明灯接线是需要接几根线,3根还是4根?(4根:火线、零线、接地线、强启火线;适用于无蓄电池应急灯具)

    2015-01-13 10:55:33 