cc_vv5 2015-01-13 10:05:11 | 山东省 安装 | 2858查看 4回答
应急照明灯具的接线和敷管问题
图中的应急照明 1.钢管敷设时按照图纸是应该敷设2跟DN20的焊管吗? 2.应急照明灯接线是需要接几根线,3根还是4根?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.钢管敷设时按照图纸是应该敷设1跟DN20的焊管,此画法表示有一根应急照明充电或强启线; 2.应急照明灯接线是需要接4根线;
2015-01-13 10:26:03
-
1.图上只有L1和L2两条应急照明线路,所用应该敷设2根DN20的套管。
2图纸上标注BYJ-4*2.5,就是表示有4根2.5mm2的电线从管内穿过,所以是4根线。
2015-01-13 13:23:00
-
图中的应急照明
1.钢管敷设时按照图纸是应该敷设2跟DN20的焊管
2.应急照明灯接线是需要接4根,因罚设计标注的就是4*2.5,表示的就是4根2.5平方的线
2015-01-13 10:12:06
-
图中的应急照明 1.钢管敷设时按照图纸是应该敷设2跟DN20的焊管吗?(1根DN20的焊接钢管) 2.应急照明灯接线是需要接几根线,3根还是4根?(4根:火线、零线、接地线、强启火线;适用于无蓄电池应急灯具)
2015-01-13 10:55:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看