• 请问基础插筋、4批筋、最高一批高度是3m、这样可以吗、有什么限额吗

    请问基础插筋、4批筋、最高一批高度是3m、这样可以吗、有什么限额吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请问基础插筋、4批筋、最高一批高度是3m、这样可以吗、有什么限额吗

    基础插筋,如果没有地下室时,一般是基础做为嵌固部位的,高度最低的一批为1/3净高.然后一批与一批之间相差大于等于0.3LLE,

    插筋

    2015-01-15 20:48:58 

  • 基础插筋、4批筋、最高一批高度是3m、这样可不可以要看柱子净高是多少、有限制的,柱净高顶部1/6且≥500的范围内为非连接区,具体你可以看看11G101-1

    基础插筋

     

    2015-01-15 20:33:27 

  • 如果机械连接就随意的多,要是焊接、搭接就得超出1/3柱净高

     

    2015-01-20 14:45:38 