1692008664@qq.com 2015-01-15 22:23:41 | 四川省 其他专业 | 15641查看 2回答
施工缝是怎么回事?关于施工缝处设置止水钢板,不太明白为什么会有施工缝
我想请问下施工缝究竟是怎么回事啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
施工缝是混凝土构件分开浇筑时,在先后浇筑的连接处就是施工缝,对于需要满足止水要求的部位(如地下室外墙、水池墙),在这个施工缝位置,就要采取止水措施,通常就是用止水钢板的方式。
2015-01-15 22:28:07
-
施工缝指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。 施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因先浇筑混凝土超过初凝时间,而与后浇筑的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。
施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定: 柱、墙应留水平缝,梁、板的混凝土应一次浇筑,不留施工缝。
⑴ 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
⑵ 和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。
⑶ 对于单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。
⑷ 有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。
⑸ 墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内,也可留在纵横墙的交接处。
⑹ 楼梯上的施工缝应留在楼梯上三步的位置,并垂直于踏步板。
⑺ 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上。
⑻ 双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构,施工缝位置应按设计要求留设。
下图中那个止水带就是止水钢板。
2015-01-15 22:39:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看