186****9305 2015-01-16 11:08:05 | 河北省 安装 | 1311查看 2回答
新疆定额电缆长度计算加预留量详细说明
新疆定额电缆长度计算加预留量详细说明
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
先咨询一下新疆是否使用全统安装定额,要是的话电缆的预留一样
2015-01-16 11:18:09
-
电缆敷设的附加长度
序号项 目预留长度说 明1电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5%按电缆全长计算 2电缆进入建筑物 2.0m规范规定最小值 3电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m规范规定最小值 4变电所进线、出线 1.5m规范规定最小值 5电力电缆终端头 1.5m检修余量最小值 6电缆中间接线盒 两端各留2.0m检修余量最小值 7电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽按盘面尺寸 8高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m盘下进出线 9电缆至电动机 0.5m从电机接线盒起算 10厂用变压器 3.0m从地坪起算 11电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算按被绕物的断面情况计算增加长度 12电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m规范最小值 2015-01-16 11:21:33