笨笨狗 2015-01-16 15:06:59 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 14115查看 4回答
暗柱/端柱顶部锚固计算起点是从梁底还是板底?
一般我们计算是从哪里开始计算的?二者有何区别?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有很大区别,梁截面越高,区别越大,正确的是设置从梁底锚固,事实也是从梁底计算锚固的,软件默认是从板底锚固的,是照顾施工单位多算点锚固钢筋的,
2015-01-16 15:25:22
-
具体情况,具体分析的,参考图集就好饿
2015-01-16 15:24:11
-
你好:从梁底与板底计算锚固长度,就是锚固的长度不同了,梁高了锚固长度就少了;板的厚度薄了锚固长度就要比从梁底算长一点。03图集要求是从板底。11G是到顶加12D弯钩。
2015-01-16 15:15:54
-
1、你好,端柱和暗柱要区分开,如果是端柱,应该是同框架柱,起点自梁底,其他墙柱均按照剪力墙要求,起点自板底
自陈教授《钢筋混凝土结构平法设计与施工细则》。
2015-01-16 15:33:28