Lili的风扇 2015-01-17 09:39:07 | 江苏省 云翻样 | 881查看 3回答
请教各位钢筋算量层高设置问题,新手,还请各位多关照。
1. 基础层层高怎么设置(如图) 2. 1层高怎么设置(如图) 3. 我目前设置是完全按照“结构层高表”(如图) 但是我感觉有疑问,按照建筑剖面图,一层层高不是4.35m吗?基础层层高又是怎么回事?为什么三围显示一层柱子箍筋时,怎么有大约一半的箍筋都在所谓的地下呢? 请问各位高手告诉我基础层层高以及1层层高就行了。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 首先要明确一点就是统一 所有的标高要按建筑都按建筑 要按钢筋都按钢筋 如果按建筑 基础层层高就是一层地面到基础底的距离 柱子箍筋都在地下是因为柱子下面有基础 所有需要加密 建议多看看图集 或下工地看看
2015-01-17 12:12:02
-
已采纳你好。你这个工程是没有地下室的,所以没有负一层,那么它的基础层层顶标高是-0.05,层底标高是-2.55.一层的层顶标高是2.9,层底标高是-0.05.
2015-01-18 08:00:40
-
已采纳基础层层高是2.5米,一层层高是2.9米
2015-01-20 10:39:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看