Lili的风扇 2015-01-17 10:03:54 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 956查看 1回答
钢筋图形算量有关层高问题,问题较多也较地接,希望多多关照。
(1)基础层层高怎么设置? (2)一层层高怎么设置? (3)±0的地梁应该布置在基础层还是1层? (4)我现在是完全按照“结构层高表”设置,但是为什么三围1层柱子钢筋时,有大约一半的柱子是显示在轴网下部的,请问这轴网下部的钢筋是不是就是相当于建筑图上±0~-1.45m的柱子量?(如图) 但是按照建筑剖面图,一层层高不是4.35m吗? (5)基础层层高按表设置是2.5m,但是三围柱子钢筋箍筋时,为什么箍筋只算了3支呢? 哎!真搞不懂这软件,好烦,希望帮忙下。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1,基础层层高,从正负零或-0.06到基础底为基础层,有地下室时,从地下室地板到基础底.
2,一层层高从正负零或-0.05到一层顶板顶面标高为一层.
3,±0的地梁应该布置在基础层。
4,你在一层定义柱时,如果定义柱底标高为基础顶标高时,柱子在正负零以下就会有柱的,如果是以首层底为柱底标高时,你在基础层还应布置柱子,看你是怎么定义的.如果是首层柱的底标高为基础顶标高时,设置钢筋为插筋构造,这样在三维时,在轴网下看到的钢筋是在基础层中的插筋,插筋的高度为基础顶到首层的净高的1/3,轴网下钢筋是大于±0~-1.45m的柱子量,你±0~-1.45m应是楼梯间局部较低.一层的层高为2.95(-0.05~2.9)
5,基础层层高不能按表设置为2.5应为-0.05到基础中桩承台的底为基础层的层高比较合适.在三维中柱子钢筋箍筋只算了3支,是基础中插筋在基础内固定钢筋用的构造箍筋,基他的箍筋应在一层柱子内计算了.
2015-01-17 12:44:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看