平平玩 2015-01-17 14:58:11 | 四川省 其他专业 | 1505查看 2回答
消防调试的问题
请问大家 自动报警系统装置调试与消防广播、分机、插孔、防火卷帘的调试内容是否重复呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不重复的,这是整个消防系统的调试,主要是对整体控制功能、联动功能和系统的整体调试。
2015-01-17 15:03:54
-
自动报警系统装置调试(及联动系统调试)与消防广播、分机、插孔、防火卷帘的调试内容是重复的,即自动报警系统装置调试及联动系统调试包含消防广播、分机、插孔、防火卷帘的调试内容。
自动报警系统及联动系统调试包括:自动报警系统所含的各种探测器、编址模块、报警按钮、报警联动控制器等组成的报警联动系统,以及与报警联动设备相连的水灭火系统、火灾事故广播、消防通讯系统、消防电梯、电动防火门、防火卷帘门、防排烟系统装置、气体灭火系统装置等的配合调试。
2015-01-17 15:33:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看