• 消防调试的问题

    请问大家 自动报警系统装置调试与消防广播、分机、插孔、防火卷帘的调试内容是否重复呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不重复的,这是整个消防系统的调试,主要是对整体控制功能、联动功能和系统的整体调试。

    2015-01-17 15:03:54 

  • 自动报警系统装置调试(及联动系统调试)与消防广播、分机、插孔、防火卷帘的调试内容是重复的,即自动报警系统装置调试及联动系统调试包含消防广播、分机、插孔、防火卷帘的调试内容

    自动报警系统及联动系统调试包括:自动报警系统所含的各种探测器、编址模块、报警按钮、报警联动控制器等组成的报警联动系统,以及与报警联动设备相连的水灭火系统、火灾事故广播、消防通讯系统、消防电梯、电动防火门、防火卷帘门、防排烟系统装置、气体灭火系统装置等的配合调试。

    防火卷帘



    2015-01-17 15:33:55 