• 地下室外墙钢筋绘制问题,

    地下室外墙钢筋绘制在基础层还是在负一层呢,有什么区别,还有地下室外墙的插筋1/3H,如何设置,请各位高手回答的同时附图啊。。。。谢了 如图

    插筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 该剪力墙应该在负一层绘制,因为在楼层设置里应该-1层的底标高为-5.9,层高为h,而剪力墙的底标高也是-5.9,顶标高为-5.9+h即图中的顶板面。 图中的1号筋是剪力墙外侧底部加强筋,其只伸至h/3高位置,软件里在剪力墙属性的其它钢筋里输入。如下图:

    基础层

    2013-03-19 18:08:26 

  • 基础层和负层都要布置。插筋在剪力墙属性的其它钢筋中编辑。

    2013-03-19 17:54:40 