yuwei838402 2013-03-19 16:39:42 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 893查看 3回答
框剪结构中,为什么同一道剪力墙,布置方法不同,其结果也不同,
如下图,以前记得剪力墙钢筋不论是画到暗柱边还是暗柱中,其结果是一样的。但是,今天,在相同的位置,图1是画到暗柱中,图2是画到暗柱边,其计算结果不一样!我想请教一下,其剪力墙到底该怎么画? 2、如果说画到暗柱与画至暗柱边其计算结果应一样,那么我出现计算结果不一样的原因会是什么?该怎样设置?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,剪力墙遇到暗柱要绘制到暗柱的外边边线,因为暗柱是剪力墙的加强带,在软件中如果绘制到暗柱的中心位置剪力墙的水平钢筋就只算到剪力墙位置,不伸到暗柱边就没有起到加强的作用,绘制到暗柱的外边线剪力墙的水平钢筋就会算到暗柱的外边线。
2013-03-19 16:44:13
-
你好! 对于转角墙而言,剪力墙布满暗柱与只绘制到暗柱内边是有区别的。 图1和图2中,20、22、25、27轴的剪力墙是布置到轴线交点上的,如果只布置到暗柱的内边,对于水平方向的剪力墙来说,两种布置方法的计算结果就是一样的。
2013-03-19 17:28:34
-
如下图,以前记得剪力墙钢筋不论是画到暗柱边还是暗柱中,其结果是一样的。但是,今天,在相同的位置,图1是画到暗柱中,图2是画到暗柱边,其计算结果不一样!我想请教一下,其剪力墙到底该怎么画?---直接柱中到柱中即可 2、如果说画到暗柱与画至暗柱边其计算结果应一样,那么我出现计算结果不一样的原因会是什么?该怎样设置?第二个图软件按单独的剪力墙来考虑的根本没有考虑边上的柱
2013-03-20 12:53:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看