qinmi2012 2015-01-18 15:22:55 | 广东省 其他专业 | 2548查看 3回答
砌体通长筋与拉结筋问题
结构说明里说:框架梁(剪力墙与填充墙之间设置拉结筋,墙内通长,,,建施图说明里说:加气砼砌体垂直相交或与柱相接,设置拉结筋,拉结筋不小于1/5墙长,并不小于500 请问到底什么时候设置通长,什么时候设置拉结筋?,,,,建施图里说与柱相接设置拉结筋长度是500,结构图又说通长?现场施工好像也都是500左右的,没见通长设置
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙与砌体墙之间设置拉结筋,间距500,只见过纯粹的砌体墙才会设置通长的钢筋的。
2015-01-18 15:59:08
-
结构说明里说:框架梁(剪力墙与填充墙之间设置拉结筋,墙内通长,,,建施图说明里说:加气砼砌体垂直相交或与柱相接,设置拉结筋,拉结筋不小于1/5墙长,并不小于500 请问到底什么时候设置通长,什么时候设置拉结筋?,,,,建施图里说与柱相接设置拉结筋长度是500,结构图又说通长?现场施工好像也都是500左右的,没见通长设置
结构说明里和建施图中说明相冲突时,按结构施工图中的说明来处理即可.按填充墙与柱和剪力墙之间设置拉结筋墙内通长来设置.
2015-01-18 16:13:32
-
结构说明里说:框架梁(剪力墙与填充墙之间设置拉结筋,墙内通长,,,)这个砌体拉结筋就必须按结构全墙通长设置,至于现场没有这么做,那是搞错了,这个算量,只要在墙体里面直接设置2A6@500就可以
2015-01-18 16:09:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看