    一个丙类厂房,已经使用两年了,现在要求消防改造,要增加消防喷淋和消火栓系统,泵房是园区的总泵房,离这栋楼有点远,请问消火栓的主管可以直接跟旁边的室外消火栓连接吗? 还有喷淋管道要去泵房也很麻烦,还有破路面挖沟等,请问可以直接走排水沟吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

       一个丙类厂房,已经使用两年了,现在要求消防改造,要增加消防喷淋和消火栓系统,泵房是园区的总泵房,离这栋楼有点远,消火栓的主管是否可以直接跟旁边的室外消火栓连接要通过计算,看流量是否足够,如果足够,可以直接连接。喷淋管道要去泵房也很麻烦,还有破路面挖沟等,不可以直接走排水沟。

    2015-01-19 07:39:39 

  • 如果能通过验收就没问题

    2015-01-19 08:33:50 

  • 不知道你这个厂房有多大面积,这个消防改造工程是应该经专业部门设计或是计算一下才好,不可自己估计,喷淋管你想和就近的消防栓管道连接,这要看原有管道多大直径,我的看法是不妥的。

    2015-01-19 08:05:50 

  • 一个丙类厂房,已经使用两年了,现在要求消防改造,要增加消防喷淋和消火栓系统,泵房是园区的总泵房,离这栋楼有点远,请问消火栓的主管可以直接跟旁边的室外消火栓连接吗? 还有喷淋管道要去泵房也很麻烦,还有破路面挖沟等,请问可以直接走排水沟吗?

    消火栓的主管可以直接跟旁边的室外消火栓连接,喷淋管道不必要去泵房,可以在厂房内增加喷淋管道并在厂房内或附近增加消防泵。

    2015-01-19 09:07:07 

  • 一般室外消火栓与室内消火栓应分系统,喷淋管应由喷淋泵供水。从经济角度考虑最好是就近设泵房,最主要的要考虑能够通过消防验收。

    2015-01-19 09:17:10 