逝水无痕 2015-01-19 17:27:34 | 江苏省 安装 | 1041查看 7回答
关于电缆的问题
江苏2014定额说电缆附加以及预留长度是电缆敷设长度的组成部分,计入电缆长度工程量内。疑问1,假如电缆图示长度是10M,那么是10M*1.025+预留长度,还是(10M+预留长度)*1.025呢。疑问2,图三是两个配电箱,假定AL1和AL2配电箱半周长都是0.5M,两个配电箱的水平长度是10M(不考虑其它长度)。其中2M的预留是图8的情况,0.5M的预留是图7的情况,1.5M是电缆头。那么下面哪一种计算正确呢。1,10+0.5*2 2,10+2*2 3,10+1.5*2 4,10+2*2+1.5*2。谢谢大家的回答。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆长度为10+2*2+1.5*2=17米。如果是穿管敷设,不需要计算弛度;其它方式敷设的,再乘以弛度1.025。=17.4米。
2015-01-20 08:57:17
-
疑问1,假如电缆图示长度是10M,那么是10M*1.025+预留长度,还是(10M+预留长度)*1.025呢。
答:是10M*1.025+预留长度;
答:是10+0.5*2+1.5*2
2015-01-19 17:45:11
-
你好:江苏2014定额说电缆附加以及预留长度是电缆敷设长度的组成部分,计入电缆长度工程量内。疑问1,假如电缆图示长度是10M,那么是10M*1.025+预留长度,还是(10M+预留长度)*1.025呢?
(10M+预留长度)*1.025正确。定额的说明:2.5%按电缆全长计算,那么电缆的全长是包括预留长度的。
按10+(0.5+1.5)*2=14计算,8项指的的是配电柜座落在有电缆地沟的情况下计取的。
2015-01-19 19:29:03
-
假如电缆图示长度是10M,是10M*1.025+预留长度正确。不是(10M+预留长度)*1.025。因为这里的电缆全长=电缆水平长度+垂直长度,并不是增加了附加长度的全长。如果是增加了附加长度的全长以第二条为例:电缆进入建筑物预留长度是2m,如果按增加附加长度的全长计算这部分长度就成了2*1.025=2.05m不是2m了。2,图三是两个配电箱,假定AL1和AL2配电箱半周长都是0.5M,两个配电箱的水平长度是10M(不考虑其它长度)。长度=10+2*2+1.5*2+0.5*2*2=19m,2m是第8条:盘下进出线、1.5m是第5条电缆终端头检修余量最小值、0.5*2是第7条按盘面尺寸宽+高。
2015-01-19 18:11:07
-
1,是10M*1.025+预留长度。
2,图三是10+2*2+1.5*2。
2015-01-20 00:23:34
-
江苏2014定额说电缆附加以及预留长度是电缆敷设长度的组成部分,计入电缆长度工程量内。疑问1,假如电缆图示长度是10M,那么是10M*1.025+预留长度。
这几种情况下你考虑预留图7图81.5M电缆头时你的算法中都不正确,应为10+1.5*2+0.5*2+2*2=18M
2015-01-19 21:11:09
-
电缆长度为10+2*2+1.5*2=17m。如果穿管敷设再乘以1.025。
2015-01-19 22:06:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看