逝水无痕 2015-01-19 17:48:11 | 江苏省 安装 | 686查看 4回答
关于照明线路的问题
设计说BV2.5的线6-7根是PC25的管。问题1,ALK33的N2 N3回路如图一图二所示。它这个后面是括号,是不是说明这两个回路共PC25管敷设。问题二,AL31的N5 N6回路后面也有括号,是不是说明也共管敷设。还有个疑问,如图四所示,那么水平方向管子和N5 N6灯具接上了后,其管子是PC25,再往下,如蓝色线条所示,灯具有没有管子和线呢(线是BV3*2.5,管子是PC20)。管线是不是通算算到头呢。谢谢大家的回答。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题一,两个空调插座的6根电线共管穿在1根PVC25的管里面,你的理解是对的。
问题二,AL31的N5 N6回路后面也有括号,说明也共管敷设,但共管敷设是从配电箱到N5回路的荧光灯结束,N5回路本身、从N5到N6回路的管、N6回路本身就都变成PVC20的管和3*2.5的线。
同样,N7、N8回路也一样,共管敷设是从配电箱到N7回路的荧光灯结束,N7回路本身、从N7到N8回路的管、N8回路本身就都变成PVC20的管和3*2.5的线。
2015-01-20 08:40:09
-
设计说BV2.5的线6-7根是PC25的管。问题1,ALK33的N2 N3回路如图一图二所示。它这个后面是括号,应该是说明这两个回路共PC25管敷设的。问题二,AL31的N5 N6回路后面也有括号,也应该是说明也共管敷设的。如图四所示,那么水平方向管子和N5 N6灯具接上了后,其管子是PC25,再往下,如蓝色线条所示,灯具是有管子和线的(线是BV3*2.5,管子是PC20)。管线应该是通算算到头的。
2015-01-19 18:52:55
-
回复:灯具到水平管之间需要计算BV-3*2.5/PC20
2015-01-20 08:33:47
-
你好:前面的理解是正确有括号的都是共管敷设。图四N5、N6共管只有很短的一部分,但到N5的分支处后就分别是BV-3*2.5、PC20的了。
2015-01-19 19:15:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看