肖肖 2015-01-21 11:25:25 | 新疆维吾尔自治区 土建 | 3431查看 1回答
砌体墙内砌体加筋根数在软件内是默认的向上取整+1
砌体墙内砌体加筋根数在软件内是默认的向上取整+1,但现在审计非要调整为取整,这有什么根据?还有一般在画砌体墙时都会输入砌体通长钢筋如2a6@500,什么情况下输入横向短筋?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
砌体加筋一般应该是计算出来的根数减1,因为砌体加筋是每500高设置一道,每一道距地面就是500高才设置,墙最底部是不设置的,也就每根砌体加筋是在距墙底部500高的位置设置的第一道,墙最顶部的位置到最后一根砌体加筋的距离也是500,也就是墙的最底和最顶处都没有砌体加筋,
砌体加筋与板等构件钢筋的布置方法是不一样的
2015-01-21 11:49:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看