-
飞鸿 2015-01-21 12:46:39 | 四川省 安装 | 6270查看 4回答
从配电箱出来的一插座(或照明)回路在中间有分支线时的施工处理方式?
如图W2回路,按设计图在同一回路中又出现分支线路,右分支连向卫生间插座,左分支连向卧室插座,不知道实际施工时是在分支处将线路截断再接两根线分向两端(此时需接线盒之类的辅助施工吗),还是调整设计走向先连向就近的卫生间插座再连向卧室插座的迂回式单一线路?如果是照明回路,处理方式与插座回路一致吗? 另外中间插座为什么需配2根立管,末端插座只配1根立管,如在分支处将线路截断分两股是不是两分支末端都就只配1根立管了?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我这个就是施工现场实际操作的,你可以看看,普通插座安装离地高度是0.3m,卫生间是1.8m。那个黄线就是实际的。
2015-01-21 13:03:53
-
实际施工时是在分支处设置接线盒,线路在接线盒里分支引出两根线分向两端(此时需接线盒之类的辅助施工)。如果是照明回路,处理方式与插座回路一致。
另外中间插座为什么需配2根立管,末端插座只配1根立管,因为中间插座一进一出,所以需要2根,而末端只有进线,所以1根即可。
如在分支处将线路截断分两股是两分支末端都就只配1根立管了。
2015-01-21 13:01:46
-
按设计图在同一回路中又出现分支线路,右分支连向卫生间插座,左分支连向卧室插座,不知道实际施工时是在分支处将线路截断再接两根线分向两端(此时需接线盒之类的辅助施工吗),还是调整设计走向先连向就近的卫生间插座再连向卧室插座的迂回式单一线路?实际施工先连向就近的卫生间插座再连向卧室插座
如果是照明回路,处理方式与插座回路一致吗?是的,图纸就是示意图
外中间插座为什么需配2根立管,末端插座只配1根立管,如在分支处将线路截断分两股是不是两分支末端都就只配1根立管了?插座的位置就是分线盒,中间插座需要先进后出,末端插座就是直进没有出的
2015-01-21 13:02:32
-
1、W2是设计太幼稚了,没有这么设计方法,也不能在卫生间内加接线盒,真正的线路走向见下图。
2、照明也不是这样走线,都到灯具接线盒内连接。
3、插座每连接一次水平管要有一根立管;
2015-01-21 13:17:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看