• 关于应急照明回路接线问题

    在照明回路分为:普通照明回路和应急照明回路,当火灾发生时普通照明会通过消防模块进行切非,切断非消防电源;而应急回路会通过消防模块进行强启,我的疑问是:当火灾发生时不会发生切非,回路中的相线一直有电,为什么还要强启线?另外强启线是从接触器接出来的,那么我个人认为接触器的进线不应该受空开控制,也就是接触器的进线不能从空开的下端头接,而是从上端头接;还有是不是平时供电的相线和强启线之间有互锁的关系
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一,我的疑问是:当火灾发生时不会发生切非,回路中的相线一直有电,为什么还要强启线?

    答:当火灾发生时不会发生切非,本配电箱所有回路中的相线都会停电(只有强启电线有电),所以还是要有强启线。

    二,另外强启线是从接触器接出来的,那么我个人认为接触器的进线不应该受空开控制,也就是接触器的进线不能从空开的下端头接,而是从上端头接;还有是不是平时供电的相线和强启线之间有互锁的关系?

    答:强启线接的不是与本配电箱相同的电源。本配电箱由于火灾发生而整体(配电箱)停电时,与接触器互锁(接触器线圈失电使得强启线触点闭合)而得电(消防强启电源)。

    2015-01-21 16:24:48 

  • 强启的控制线连接在接触器上端(常闭点)上,当普通照明线路断电时,常开点释放,常闭点连接,应急照明点亮;

    普通照明回路

    2015-01-21 16:18:18 

  • 你好:照明线路确实分为普通照明和应急照明,切非是切的普通照明,没有切断应急照明,应急照明是由双电源供电的。

    凡是有强启线的,应急灯旁都有双控开关,确保在应急时能够强制自动点亮。

    另接触器前端应该有空开的,便于对接触器进行维护检修。

    2015-01-21 16:21:17 