pol 2015-01-21 21:51:57 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1517查看 2回答
次梁加筋,承台马凳筋的疑惑
1、次梁加筋在计算设置中改成了6,是不是意味着之后出现的次梁软件会自动帮你算次梁加筋而不需要你自己生成了? 2、如图上下都有钢筋的承台,需不需要算马凳筋?之前一个项目在和班组对量的时候,班组要求计算承台内的马凳筋(高度为承台高),是否合理。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、次梁加筋在计算设置中改成了6,是不是意味着之后出现的次梁软件会自动帮你算次梁加筋而不需要你自己生成了?【是的,在计算设置里设置好,就不用再在原位标注里输入了,但要在汇总之前设置好了,软件汇总时才能计算工程量】 2、如图上下都有钢筋的承台,需不需要算马凳筋?之前一个项目在和班组对量的时候,班组要求计算承台内的马凳筋(高度为承台高),是否合理。【完全合理,说明班组的头头很内行,马镫就是支撑上下钢筋,以保证上下钢筋受力位置的,当然要是承台的高度减去上下保护层的马镫高度了】
2015-01-21 21:57:30
-
工程设置中设置了加筋的数量,软件就可以识别主次梁交接时数量,个别位置不同时,也可以自行在梁原位标注识别时的相应跨中输入;构件存在有双层钢筋时,是要计算马凳钢筋时,具体规格要根据设计、施工方案要求,否则就要办理签证的确认手续,高度按承台厚扣减两个基础保护层。
2015-01-21 21:59:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看