• 1-105变配电装置 带形铜母线安装 每相一片 截面250mm2以内 这

    1-105变配电装置 带形铜母线安装 每相一片 截面250mm2以内 这个子目, 这个单位是10m/单相, 工程量如何计算,设计已设计配电柜间联络为插接母线槽,是否还要计算带型母线,配电柜内带型母线是否是设备自带
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一,1-105变配电装置 带形铜母线安装 每相一片 截面250mm2以内 这个子目, 这个单位是10m/单相, 工程量如何计算?

    答:长度乘以根数(相线+零线),与电线一样。

    二,设计已设计配电柜间联络为插接母线槽,是否还要计算带型母线?

    答:计算插接母线的,不得重复计算带形母线。

    三,配电柜内带型母线是否是设备自带?

    答:配电柜成品中已经装好带带形母线的,不得重复计算带形母线;配电柜安装好以后,再安装通长的带形母线,带形母线另行计算。

    2015-01-22 13:33:42 

  • 带形铜母线定额单位是10M/单相, 区分每相母线片数,按三相累加长度计算工程量,  配电柜间柜与柜的连接如果是铜母排连接,则要计取一次母排定额定额子目, 如果为插接母线槽则只计取插接母线槽定额子目.