li6268011 2013-02-25 08:13:54 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 263查看 4回答
在钢筋抽样中定义成基础连梁,为何导不到算量软件里面
如题 把连梁类别修改成框架梁,在导入后,就有了。可那就是基础连梁啊,为何导近不进来呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件中的连梁指的是洞口上方的连梁,因此你的定义不正确,基础连梁不属于连梁,不能从字面上理解。
2013-02-26 20:17:45
-
你可以直接手动输入。
2013-02-25 08:25:16
-
导入到算量软件里,要在门窗类别里才能看到连梁构件的哦
2013-02-25 12:22:22
-
把连梁类别修改成框架梁,在导入后,就有了。可那就是基础连梁啊,为何导近不进来呢? 导入的时候提示的是什么呀?提示的是导入失败吗?如果你定义的是基础连梁,是不是导入到图形中在基础梁里,而没在梁构件里,你要改成框架梁,在梁构件里就有了。
2013-02-25 09:02:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看