• 消防电气工程图纸疑问

    如下图所示,图上已经有了8301单输入模块,在其下面又接了一个控制模块,此接的模块是不是多余的,如果把此控制模块替换为控制的设备是不是合理?请大家指教

    电气工程

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图纸疑问

    1、8301不是单输入模块,应该是输入/输出模块。单输入模块只有一根信号线,而图中接入模块的有两根线,应该是信号线与电源线;

    2、输入输出模块控制的应该是设备,不太可能模块再控制模块。所以C应该不是控制模块,而是被控设备。

     

    我手里就有一个8301模块,它确定是“输入/输出模块”。“输入/输出模块”控制的是设备,什么时候见过模块控制模块?如果还有存疑,可以查查相关图集。所以楼上的说法是完全错误的,希望你别被误导。

     

    经你提醒,我到网上查了下,还真有“模块控制模块”的情形,我以前的理解(不存在模块控制模块)有误。有可能图中的C就是8302模块

    答疑解惑

    2015-01-23 18:40:37 

  • 图上已经有了8301单输入模块,在其下面又接了一个控制模块,此接的模块不是多余的,如果把此控制模块替换为控制的设备是不合理的。因为输入模块与控制模块的功能是不一样的,输入模块是输入信号的,控制模块是控制设备的。

    2015-01-23 17:07:28 