怒吼的熊猫人 2015-01-23 17:49:08 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2212查看 9回答
关于超高楼层柱钢筋
我在画一个单层厂房的仓库。楼层高度为25.25m 柱纵筋都是20以上钢筋,箍筋间距100。 我现在又个疑问。柱纵筋为电渣压力焊,这样的话我建楼层的时候 建一层 楼层高度为25.25,然后柱纵筋长度就是层高-保护层。。。这样是不是不太合理啊?想问下实际这种情况的超高楼层墙柱纵筋都是怎么弄的。。是直接通到顶 还是每隔多少米有个搭接啊
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
层高10米以上的建筑,柱纵筋的连接方式根据设计院设计要求确定。另外,竖向纵筋的搭接问题,需考虑成品钢筋的单根标准长度,一般的直径8厘以上的钢筋长度都是9米,依据钢筋接头尽量少,考虑钢筋下料切割和损耗的问题,经验非常丰富的下料师傅,会完全控制整体楼栋的钢筋损耗率的。
如楼主的案例为25.5米高的建筑,柱单根纵筋,应按两个机械连接接头或电渣压力焊接头计算,成品直径20钢筋按9米一个接头计算。
2015-02-08 11:23:57
-
答:楼层高度多少,就设置多少,没有合理不合理的。这里没有感情设置。就是这么施工,就是这么计算。施工按图纸要求,允许分层施工就分层施工,不允许就一次成活。每个工程都有它的独特性,一切都是图纸、规范说了算。钢筋如何连接,图纸有专门说明,如下截图。多少米一个连接,要看钢筋定尺多少。钢筋定尺是施工方根据楼层高度决定,因定尺决定钢筋浪费多少有关。可与施工下料人员确定。一般是9000一个连接。
2015-01-25 12:14:27
-
按钢筋定尺每9000一个接头进行计算
2015-01-23 18:43:54
-
一般情况下是柱的纵筋是每层一个接头,但你的层高25米,软件会按钢筋定尺来计算接头,25的层高中间肯定有梁,你可以按梁的顶标高来分层,这样柱的纵钢筋的接头就会按分层计算,我想实际施工时也会这样操作的。
2015-01-23 19:40:00
-
可以分基础层和1层建模,基础层钢筋的定尺长度设置成10米,否则插筋第一个接头位置1/3H+基础锚固+35D就会有接头在非连接区。当然为降低施工难度,可以把1层钢筋的定尺长度设置成6~8米。如果有些住有中间有梁的话可以把这些柱按梁面标高设置楼层。
2015-01-23 21:17:12
-
这么高的厂房,肯顶要设置几道拉梁的,否则柱子就没有稳定性了,建议以拉梁标高定义楼层,这样既符合软件算量,也符合实际施工要求
2015-01-23 22:03:30
-
单层建筑物这么高,肯定要报施工组织设计中混凝土、模板及钢筋应该有专项施工方案!施工方案中应该要描叙是否为分段施工,建议根据施工方案来计算!
2015-02-08 08:10:50
-
关于超高楼层柱钢筋
8米1个搭接
2015-01-23 17:58:53
-
柱钢筋在每层500范围一个搭接。
2015-01-23 18:18:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看