13****@qq.com 2015-01-25 18:57:56 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 691查看 5回答
梁侧面钢筋的问题
请问途中所示的问题怎么解决呀,使用集中标注的还是单梁钢筋表里面的呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2015-01-26 10:20:22
-
1、集中标注有侧面钢筋,但是原位标注也有是按照原位标注的吗? 2、当原位标注没有注明,但是单梁构造钢筋选用表也有设置(如图),这个按照哪个呀? 答:集中标注有侧面钢筋,但是原位标注也有时,按原位标注的。当原位标注没有时按集中标注的。二、当集中标注没有,原位标注也没有,达到表中的高度要求时,按表中的设置。
2015-01-25 20:22:00
-
有原位标注执行原位标注,没有原位标注有集中标注的按集中标注,都没有执行表格。
2015-01-25 19:59:35
-
图中梁框内跨侧面钢筋不用单独输入,应按集中标注的N6C12。软件计算时由于本跨截面小于集中标注梁截面,侧面钢筋软件会自行计算的。
2015-01-25 21:39:05
-
你好:应该根据表格中梁的宽度与高度确定 2c10
2015-01-25 22:09:33
-
图上写的梁侧面钢筋同水平钢筋,我就按水平钢筋在侧面钢筋输入咯钢筋,这样对不对?最后计算结果如图,我不知道侧面钢筋的长度是不是正常的?为什么算至柱边去咯?谢谢各位老师指导……
-
布置完梁后。应结构设计总说明要求 Hw >485的梁应增设侧面钢筋2C8 、选择使用生成侧面钢筋后《软件显示已经生成完》。为什么查看梁的原位标准里面侧面纵筋显示为空白?? 应如何处理??
-
梁侧面钢筋整楼生成在画板之后布置和之前布置怎么不一样?截图的这个钢筋型号应该是没有侧面钢筋的,我在未画板之前就整楼生成了,这种情况怎么办;梁太多了。看有没有什么简便方法修改。谢谢
-
千赢官网首页登录入口中侧面钢筋是两侧的总数,对不?但是图纸中又标明单侧配筋。自己按经验,应该不可能像图纸中的数量x2。求解
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看