Esss 2015-01-26 10:40:56 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1937查看 1回答
接头定额表里数据为零,钢筋连接类型级别直径汇总表有数据,为什么?
框架结构,独立基础。设置的是9m一个搭接,地面只有一层,层高3.3;基础底标高-1.95m。建筑平面9.2m*5.3m。GGJ接头定额表里直螺纹接头个数全为0(下面图1);钢筋连接类型级别直径汇总表里直螺纹连接却有数量(下图2)。请问这是为什么?组价还需要加直螺纹接头子目吗?另外电渣压力焊的量是否需要列入清单子目,如果是,应该套什么定额?钢筋绑扎还需要单列清单子目吗,如果是,应该套什么定额?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
框架结构,独立基础。设置的是9m一个搭接,地面只有一层,层高3.3;基础底标高-1.95m。建筑平面9.2m*5.3m。GGJ接头定额表里直螺纹接头个数全为0(下面图1);钢筋连接类型级别直径汇总表里直螺纹连接却有数量(下图2)。请问这是为什么?
这个可能是软件没有自己匹配到完全合适的定额子目,所以定额子目中没有量了,这个你在计价软件中手动加一下就行了。
组价还需要加直螺纹接头子目吗?
需要加的,在计价软件中手动填加
另外电渣压力焊的量是否需要列入清单子目,如果是,应该套什么定额?
需要单列的,应该有个钢筋连接的清单的子目的
钢筋绑扎还需要单列清单子目吗,如果是,应该套什么定额?
绑扎不用单独套了,钢筋制作安装的子目中包含了。
你看接头个数汇总表,别看定额的,看那个绘图输入工程汇总表里的钢筋接头数量汇总表,看那个里面是不是有接头个数。
这个没遇到过,不好意思啊,你拨打4000 166166吧,让客服给远程看看吧。
2015-01-26 11:07:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看