宁静以致远 2015-01-26 13:52:03 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 3279查看 5回答
此梁外铡已有抗扭钢筋,是否还需要另外设置侧边构造钢筋
如图,此梁外铡已有抗扭钢筋,是否还需要根据设计说明另外设置侧边构造钢筋
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图,此梁外铡已有抗扭钢筋,是否还需要根据设计说明另外设置侧边构造钢筋【已经标注的侧面钢筋了,就不需要再配置设计说明那种筋】
2015-01-26 13:57:50
-
设计说明,当梁高(腹板高度)大于450时需于梁两侧附设纵向构造筋,做法每边C12@200,拉筋A8@400
——:您的大样图上已经给出腰筋了的
这个设计说明就是全面说明,如果梁上的标注没有给出侧面纵筋的,就按照设计说明上的给出
如果标注上已经给出了的,就不再补充的
2015-02-16 20:12:35
-
你好:设计图纸详图有,不用再设置侧边构造钢筋
2015-01-26 14:25:06
-
如图,此梁外铡已有抗扭钢筋,不需要根据设计说明另外设置侧边构造钢筋.
2015-01-26 14:26:52
-
答:截图是大样,没有具体配筋。其钢筋规格还需看说明或表格中的数据,除了C10以外,其它配筋还没有给出具体数。
2015-01-26 14:44:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看