• 此梁外铡已有抗扭钢筋,是否还需要另外设置侧边构造钢筋

    如图,此梁外铡已有抗扭钢筋,是否还需要根据设计说明另外设置侧边构造钢筋

    抗扭钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如图,此梁外铡已有抗扭钢筋,是否还需要根据设计说明另外设置侧边构造钢筋【已经标注的侧面钢筋了,就不需要再配置设计说明那种筋】

    2015-01-26 13:57:50 

  • 设计说明,当梁高(腹板高度)大于450时需于梁两侧附设纵向构造筋,做法每边C12@200,拉筋A8@400

    ——:您的大样图上已经给出腰筋了的

    这个设计说明就是全面说明,如果梁上的标注没有给出侧面纵筋的,就按照设计说明上的给出

    如果标注上已经给出了的,就不再补充的

    2015-02-16 20:12:35 

  • 你好:设计图纸详图有,不用再设置侧边构造钢筋

    2015-01-26 14:25:06 

  • 如图,此梁外铡已有抗扭钢筋,不需要根据设计说明另外设置侧边构造钢筋.

    2015-01-26 14:26:52 

  • 答:截图是大样,没有具体配筋。其钢筋规格还需看说明或表格中的数据,除了C10以外,其它配筋还没有给出具体数。

    2015-01-26 14:44:55 