crystal 2015-01-27 00:03:25 | 新疆维吾尔自治区 土建 | 651查看 4回答
构造柱钢筋
构造柱是2012年绑扎的,后因工程纠纷没浇筑混凝土,2015年再施工,请问现在这个构造柱的钢筋除锈后还能再继续使用吗?比如本身20的钢筋,除锈后也许是18了,降级了,影响建筑物的结构不?请问怎么处理这种情况
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况应该是不行的,钢筋除锈后直径达不到了,首先要确定这种除锈后的钢筋是否还可也以用,如果可以那么配筋率就小了,二次结构的承受荷载的能力降低了。最好与设计单位沟通,让设计单位出具加强措施补救,达到正常设计的荷载水平。否则以后出了事故是要追究责任的
2015-01-27 09:27:33
-
这种情况最好和原设计单位沟通一下:查看现场情况重新验算一下
2015-01-27 08:47:41
-
咨询设计单位是否还通达到设计要求,如达不到是否采取相应的措施。
2015-01-27 09:14:49
-
构造柱是2012年绑扎的,后因工程纠纷没浇筑混凝土,2015年再施工,请问现在这个构造柱的钢筋除锈后还能再继续使用吗?比如本身20的钢筋,除锈后也许是18了,降级了,影响建筑物的结构不?请问怎么处理这种情况。
这种情况需要和甲方、设计院、质监站等重新沟通一下。确认无误后再进行施工。
不然以后会很多麻烦的。
祝顺利,谢谢。
2015-01-27 09:00:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看