HaHaHa 2015-01-27 09:31:55 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 9483查看 2回答
窗离地距离、窗底标高、离地高度定义问题
问题窗户如图中红框所示, 楼层设置如图 窗为圆形窗,圆心距标高9.6m处1200mm,即圆心标高为10.8m,窗底标高应为10.5m F1打开帮助查得离地高度是距楼地面高度,见下图 问题:楼地面高度,软件是按我设置的6.47还是从±0.000开始按设置层高逐层累加的按6.6算的高度? 我按照6.6m作为楼地面高度,10.5-6.6=3900mm,然后我需要设置只到窗底的墙,设置墙顶标高为10.5,却高于窗户底边一节 按照6.47作为基准,10.5-6.47=4030mm,输入墙顶标高10.5,才会和窗底平齐 在新干线上看到一些说法, 有的说离地高度软件会自动给提成从建筑标高算,按建筑标高输入, 有的说按距结构板顶输入, 到底要按哪个, 门是否还要输入离地高度130? 我这个情况好像说明了软件并没有按建筑标高自动给计算 希望能够得到官方的较权威的说明
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
窗户如图中红框所示,楼层设置如图窗为圆形窗,圆心距标高9.6m处1200mm,即圆心标高为10.8m,窗底标高应为10.5m F1打开帮助查得离地高度是距楼地面高度,见下图问题:楼地面高度,软件是按我设置的6.47还是从±0.000开始按设置层高逐层累加的按6.6算的高度?这个你在9.6m以上没有设置楼层吗,如果设置了,距地就是0.9m,如果没有设置楼层,那么距地就是3.9m。
这个门窗距地指的是距离建筑地面,不是结构楼板面,如果顶层设置了屋面层,那么这个距地就是最上层的楼面距离。
2015-01-27 10:39:01
-
首先您必须弄明白结构和建筑标高之差问题。钢筋软件应按照结构标高定义层高和标高的。但是,别忘了门窗是安装标高是按照建筑标高的。所以,钢筋软件中布置门窗图元的标高自然要按照建筑标(即结构标高+装饰面层)高定义的;通常结构标高和建筑标高之差在0.05~0.1范围。您需要看看您的结构首层底标高与正负零之差,门窗标高+上OK了
2015-01-27 11:23:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看