阿飞 2015-01-27 17:48:20 | 广东省 土建算量GCL2013 | 25731查看 6回答
送桩如何套定额?
送桩如何套定额?广东定额没有单独送桩的定额子目,送桩是不是就按打桩的定额子目,把子目中管桩的材料去掉,把人工机械乘1.2?然后实际打桩的部分把桩消耗量103.8m改为101m?是这么理解吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
送桩如何套定额?
广东定额没有单独送桩的定额子目,送桩应该是就按打桩的定额子目,把子目中管桩的材料去掉,把人工机械乘1.2,然后实际打桩的部分把桩消耗量103.8m改为101m,应该是这么理解的。
2015-01-27 18:01:57
-
已采纳同意楼上的回答。
2015-01-27 19:07:29
-
已采纳答:按设计方案(经审批同意的)工程项目,送桩与正常桩长度合并,人工机械乘1.2。定额消耗量改为101。套对应管桩直径的子目。(不是去掉管桩)。
2015-01-27 20:06:40
-
已采纳
广东省建筑与装饰工程综合定额2010
二、经审定的施工方案,单位工程内出现送桩和打桩的应分别计算。送桩工程量按送桩长度计算(即打桩机架底至桩顶面或自然地坪面另加0.5m计算),套用相应打(压)桩子目,并按照下述规定调整消耗量。
1、预制混凝土桩送桩,人工及机械台班消耗量乘以系数1.20。
2、钢管桩送桩,人工、机械台班消耗量乘以系数1.50。
三、有计算送桩的打(压)预制混凝土桩项目,子目桩消耗量103.8m改为101m。
2015-01-27 19:40:10
-
已采纳同意楼上的回答。
2015-01-27 22:44:57
-
陈工,现在的清单是送桩和压桩分开,这样就不对了
2018-03-28 16:13:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看