• 请高人指教箍筋个数问题

    KZ1,6C14+4C12,A8-200,层高3m,上下层柱子配筋相同,搭接长度为49d,梁高500,请问KZ1有几个箍筋。?

    问题补充:柱子尺寸为200*800

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • KZ1,6C14+4C12,A8-200,层高3m,上下层柱子配筋相同,搭接长度为49d,梁高500,请问KZ1有几个箍筋?中间楼层若没有钢筋绑扎搭接,箍筋计算16根就是正确的;若柱为首层的,软件计算的箍筋数量就会包括基础构件以上的基础层柱箍筋及首层柱箍筋。

    2015-01-27 18:54:12 

  • 3/0.2=15+1=16根

    2015-01-27 18:23:06 

  • 箍筋根数计算公式一般是这样:加密区长度/箍筋加密区间距+(柱高度-加密区长度)/非加密区间距+1 如果选择的是向上取整+1,加密区长度/箍筋加密区间距时有小数位就要进1,其它类同。 但是你提供的数据箍筋并未区分加密区和非加密区,因此箍筋数量为3/0.2+1根,箍筋构造可查看11g101-1第57到66

    2015-01-27 18:54:34 

  • 3/0.2+1=16个

    49*0.012/0.2=3个

    合计19个

    柱箍筋不考虑梁的高度,只要考虑搭接区域的加密

    2015-01-27 21:14:59 

  • 梁高

    2015-01-27 21:18:12 