随风的云78 2015-01-29 14:52:49 | 广东省 其他专业 | 1029查看 4回答
基础梁箍筋加密问题
请问各位前辈,这个基础梁箍筋加密,它有没有伸入到柱里面的?还是在柱边开始的?图片中的这个箍筋,在左端怎么配呢?从尽端布置12道直接穿过柱子吗?还是?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础梁的箍筋是通长的
伸入柱子里面的
2015-01-29 14:59:24
-
请问各位前辈,这个基础梁箍筋加密,它有没有伸入到柱里面的?还是在柱边开始的?图片中的这个箍筋,在左端怎么配呢?从尽端布置12道直接穿过柱子吗?还是?
答:》》》由于配筋每边12C12-150,是加密区,中部是C10-200,是非加密区,设置以柱为支座,软件才会识别计算箍筋根数的,这是柱下有独立基础的做法。二、如果无承台,画梁画到轴线交点,即按基础主梁计算。
2015-01-29 15:29:12
-
这个基础梁箍筋加密,它有没有伸入到柱里面的?还是在柱边开始的?图片中的这个箍筋,在左端怎么配呢?从尽端布置12道直接穿过柱子吗?还是?
这个基础梁箍筋加密,它应没有伸入到柱里面,是从柱边开始的.图片中的这个箍筋,在左端按直径12间距150布置,应该布置到柱边是12根箍筋.
2015-01-29 15:30:17
-
在TJ-3梁上每跨两端距离TJ-1梁50mm开始分别布置12个12箍筋间距150mm,其它部位间距按200mm布置
2015-01-29 15:44:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看